油田油水泵站噪声危害分析及治理
【摘要】原油外输泵房、高压注水泵房是高噪声场所,如果不能有效治理,极易诱发噪声聋职业病。本文通过对联合站、注水站泵房噪音监测分析,针对设备、液流产生的噪音进行了物理法治理,取得了很好的效果,有效保护了劳动者健康。
【关键词】油水泵站;噪音分析;治理措施
某采油厂是胜利油田最早成立的采油单位,辖区面积230平方千米,管辖着胜坨、宁海、王庄3个油田,有油气联合站7座、注水泵站15座、注聚站2座、污水处理站7座。联合站外输油泵、污水外输泵是多级离心泵,注水站、注聚站主要设备是DF系列耐腐蚀高效离心泵和5FZB153、3DS-25/16柱塞泵。
1噪声源分析
1.1机械噪声
它是由设备的运动件相对于固定件的周期作用力所激发的噪声,最简单的周期力是转动轴飞轮等传动系统的静、动态不平衡所引起的偏心力,这种作用力正比于传动系统的质量和静、动态的合成偏心距,当周期性作用力的频率高到一定程度而受力零部件表面又足够大时,则受迫振动噪声突出。
1.2电磁噪声
在定子、转子之间的气隙有电磁力起作用,而且具有旋转式脉动的动力波特性,其电磁力使定子铁芯磁轭伸缩产生振动变形,电磁噪声的大小与电机功率、转速密切相关。
1.3泵的噪声
柱塞泵是液体传输系流中的动力源,它能产生两类噪声,一类是液体动力性噪声,一类是机械噪声。柱塞泵工作时,连续出现动力压强脉冲,从而激发泵体和管路系统的阀门、管道等部件振动,由此而辐射噪声。动力压强脉冲可分解成两分量,直流压强分量和压强高次谐波分量,压强的直流分量迫使液体不断通过泵体注入管路。压强的谐波分量,则作用于泵体的壁面并通过流体传递到管路系统中。泵的机械噪声源于泵体内传递压力的不平衡运动形成部件间的冲击力或摩擦力,从而引起结构振动发声。
1.4管路噪声
泵房内设备周围布满管线,且泵房内无任何降噪隔声措施,流体流经过流断面时,雷诺数判别真流态,当雷诺数Re<1200时,流体呈层流状态,当Re>2400时,则呈湍流状态。实际上绝大多数管路中的流体均处于Re>2400的湍流状态,可以说,自身就处于很“吵”的状态,当经过管路中具有不规则形状或不光滑表面时,就与这些阻碍流体通过的部分相互作用,产生噪声。
1.5室内混响声
泵噪声叠加后泵房内噪声混响严重,一是物体和墙壁反射,二是减振方式的激发,会增加声能的密度,声波入射到房间内表面,一部分被反射,一部分被吸收的多少取决于室内表面积的吸声系数。
2泵房噪声治理措施
2.1治理思路
(1)泵房顶面高效吸声体。
(2)泵房墙面安装多频离子吸声板。
(3)泵房内加装高效隔声窗。
(4)泵房排风风机、电机安装排风消声装置。
(5)泵房内柱塞泵周围加装可移动隔声屏或隔声房。
2.2治理措施
2.2.1泵房顶部铺设600×600顶部吸声板
吸声板采用特殊工艺制成,具有厚度薄、质量轻、防火、防水、耐腐、吸声性能穩定、耐候性能好等优点。吸声板完全具备玻璃棉、岩棉、矿棉所具备的全部优点,而且还克服了玻璃棉、岩棉、矿棉的全部缺点,便于弯曲加工和清洗,有很好的装饰效果。
2.2.2墙面安装多频离子吸声板
根据噪声频谱特性,特制孔径、冲孔率的金属穿孔板,使其共振频率与85 dB(A)以上噪声的频率相近,增强吸声效果。为增大离子吸音板的吸声频带宽度和吸声系数,在安装微穿孔板之前先填充一定纤维直径和密度的多频离子吸音棉。吸音板背面涂阻尼漆并粘贴透气性良好的无碱玻璃丝布,以避免吻合效应影响吸声效果。噪声穿过5种不同特性的吸声材料,经过反复吸收将大幅度降低。吸声材料的平均吸声系数α≥0.9,并能满足防火、防潮、耐腐蚀等特殊环境需求。在各种薄板上穿孔并在板后设置一定深度的密闭空腔,即构成穿孔板共振吸声结构。当板后加衬多孔性吸声材料时,可以展宽穿孔板的吸声频带。通常穿孔板的穿孔率超过20%时,穿孔板将不起共振吸声作用,此时的穿孔板可视为仅起保护后衬吸声材料的罩面板。
2.2.3加装隔声窗。隔声窗框架为“80”塑钢型材,玻璃厚度为5+9+7mm的双层中空玻璃,隔声窗安装后四周用密封胶密封。安装牢固且美观大方,推拉灵活,洁净明亮。
2.2.4电机噪音治理
(1)安装消声器
电机在运转中产生的噪声常常成为影响员工身体健康和干扰环境噪声的源头,安装消声器,适于泵房的通风散热和设备正常运行。
(2)在电机处设置隔声屏
据现场勘查及频谱曲线分析得出,泵房内噪声超标频率位于0.25K-2K波段,属于宽频噪声,并且在电机运转过程中产生大量的热能,需要有较好的散热效果,针对电机噪声的产生及热量的散发等问题,在运行的泵周围设置YJ-P-02可移动式隔声屏,不影响工作人员正常巡检。
YJ-P-02型可移动式隔声屏是针对油田泵房噪声治理项目定制产品,并获得国家专利(专利号:z1200820187774.X),在实际使用中隔声效果显著。
2.2.5安装隔声房。根据现场情况,针对高压柱塞泵房噪声治理,采取对每台泵安装隔声房的措施。隔声房包含隔声房制作安装和进排风散热系统。
隔声房结构:①使用100×100×3mm热镀锌方管制作隔声房框架。②使用1.2mm厚热镀锌钢板制作隔声房外墙面,墙面内涂刷阻尼漆。③使用lmm厚镀锌孔板制作隔声房内墙面。④内外墙面中间填充多频离子吸音棉,吸音棉两侧用玻璃丝布包裹。
3治理效果
通过治理,联合站外输油泵房、外输污水泵房、注水泵站和注聚站,经专业检测机构检测,噪音在78.9~82.8 dB(A),低于接触限值标准。
推荐访问: 泵站 油水 噪声 油田 治理版权声明:
1.钰江范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《油田油水泵站噪声危害分析及治理》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
本栏目阅读排行
- 12021幼儿园疫情防控应急演练方案三篇 幼儿园疫情应急处置演练方案
- 22021年水务集团公司未来发展战略及经营计划 水务十四五规划大纲