当前位置: 首页 > 作文大全 > 作文大全 >

一种SF6采样试验的教学装置的研制

作者: | 发布时间:2022-05-19 08:55:04 | 浏览次数:

工作却未能及时完成。客观上形成“六氟化硫市场发展超前,六氟化硫技术标准滞后”的尴尬局面,直接阻碍了电力SF6技术的实用化发展。

因此SF6气体使用标准及安全性备受关注。由于SF6气体在高压电弧的作用下或高温时,会发生部分分解,而其分解物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。

为了确保电力系统的正常运作,供电局的试验班组定期需要到变电站对SF6气体取样进行常规试验,如检漏和微水试验,以便及时发现存在的安全隐患。由于SF6气体存在的危险性,因此气体检验对仪器设备的要求、试验人员的资质、作业程序均有严格要求。但新进入班组的作业人员由于对检修工作尚未十分熟悉,如果直接让其到设备进行取样,容易因操作不當造成漏气或损坏变电站的设备,同时设备上的SF6如直接用来取气教学是十分危险的,因为已经出了电弧,存在分解物,人体吸入有毒分解物后会存在生命危险。

2 F6采样试验的教学装置技术原理

本项目组研制出一套SF6采样试验的教学装置,用模拟压缩空气取代六氟化硫气体,具体操作步骤如下:

(1)通过空气压缩机模拟设备的SF6气体;如图1所示:

(2)通过管道连接至模拟的SF6教学装置(装置接口已具备常用的SF6设备厂家出气端接口数据尺寸),如图2所示:

(3)通过SF6接头连接模拟的SF6教学装置,如图3所示:

(4)通过SF6接头连接至仪器端实现新人教学取气等步骤。

3 结语

本项目装置成功应用将给予电力检修人员的工作带来极大的便利,同时能提高操作的安全性,保障电力系统的正常运作,无需到达变电站现场便能在教学现场进行取样操作,对新人岗位培训的教学工作开展有着重要的影响。项目装置也能使作业人员有效实施规范化管理6S标准,在电力行业具有良好的应用前景。